Bước 1: Đào hố, rãnh, hoặc khoan giếng tiếp đất
trước hết xác định vị trí lắp đặt hệ thống tiếp địa. đề xuất sao cho giảm thiểu Dự án ngầm. Rãnh được đào với kích thước theo thiết kế. Thường có kích thước rộng 30-50cm, sâu 60-80cm. Với cách khoan giếng sẽ ứng dụng với nơi có mặt bằng thi công tránh, hoặc điện trở suất đất cao.
Bước 2: Lắp đặt cọc tiếp địa
Cọc tiếp đất được đóng sâu tới lúc đỉnh cọc cách rãnh 10-15cm. Cọc trọng tâm đóng cạn hơn những cọc khác. Lưu ý khoảng phương pháp giữa những cọc không được ngắn hơn 1 lần chiều dài cọc.
Tiếp đến rải cáp đồng dọc các rãnh đào, hàn hóa nhiệt để kết liên với các cọc đã đóng. Rải hóa chất dọc cáp đồng làm cho giảm điện trở đất. các dây dẫn sét từ kim chống sét được liên kết vào hệ thống đất tại vị trí cọc trọng điểm.
Bước 3: Hoàn trả mặt bằng, rà soát hệ thống tiếp địa
Ở bước này cần lắp đặt hố kiểm tra điện trở đất. Sau đấy rà soát lần cuối những mối hàn, lấp đất, nện chặt các hố rãnh và hoàn trả mặt bằng. Lưu ý đo điện trở đất cần nhỏ hơn 10Ω.

http://sgvietnam.vn/vn/he-thong-tiep-dia-chong-set-la-gi-quy-trinh-lap-dat-an-toan.html
Bộ sản phẩm đồng hồ VICI 4105A
Tiêu chuẩn hệ thống tiếp địa chống sét an toàn là gì?
Hệ thống tiếp địa cần được lắp đặt đúng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn. Hệ thống thực hành đúng chức năng. đặc biệt là không gây tác động, thiệt hại cho những Dự án ngầm (nếu có).
Tùy vào trạng thái đất, vị trí Dự án, đặc điểm địa hình, bắt buộc chức năng,… Mà kỹ sư sẽ kiểu dáng , đưa ra cách tiếp địa hợp lý, an toàn. Bên cạnh đó mọi bề ngoài cần tuân theo những tiêu chuẩn được quy định sau đây:
  • đề xuất chung quy định tại TCVN9358:2012, quy định về lắp đặt hệ thống nối đất cho các Dự án công nghiệp.

thứ tự kiểm định hệ thống tiếp địa chống sét
Việc kiểm định hệ thống tiếp địa chống sét là yêu cầu. Mục đích để đảm bảo hệ thống thực hành đúng và rẻ chức năng của mình, đảm bảo an toàn tối đa. Kiểm định hệ thống tiếp địa giúp việc quản lý, dùng hệ thống tại những tòa nhà một phương pháp an toàn, hạn chế những giá bán liên hệ.
Bước 1: rà soát và Nhận định sự phù hợp của các thiết kế, bản vẽ hoàn công của mặt bằng lắp đặt điện cực, lược đồ hệ thống dây nối đẳng thế, dây dẫn bảo vệ, thuyết minh thiết kế. Kiểm định chứng chỉ vật liệu, các Con số kiểm định lần trước.
Bước 2: kiểm tra những bộ phận của hệ thống tiếp địa ẩn bên dưới mặt đất trước lúc lấp đất. Sau ấy mới kiểm tra đến những phòng ban đặt nổi. những nhân tố lắp đặt cần kiểm tra:
  • thực tại lắp đặt so với thiết kế
  • kiểm tra việc dùng nguyên liệu theo đề nghị ngoài mặt
  • những mối hàn, mối nối đã an toàn chưa?
  • biện pháp chống ăn mòn, giải pháp bảo kê mạch dẫn, giải pháp chống điện áp chạm và điện áp bước ở các nơi nhu yếu có đạt chuẩn chưa?
  • kiểm tra các phần ngầm trong đất

Bước 3: rà soát đo lường, thông mạch và rà soát chất lượng đấu nối của dây nối đất kiểm soát an ninh, dây nối đẳng thế. Tiếp tới đo điện trở tiếp địa, điện trở của điện cực đất, tổng trở mạch vòng chạm đất. chung cục rà soát tác động của thiết bị chiếc điện thừa.

Lắp đặt hệ thống tiếp địa cần phải đúng quy trình, kỹ thuật
Chu kỳ kiểm định hệ thống tiếp địa chống sét
Chu kỳ kiểm định hệ thống tiếp địa tùy thuộc vào nơi mà hệ thống được lắp đặt. Cần kiểm định sáu tháng một lần với hệ thống lắp đặt ở nơi đặc thù nghiêm trọng. Kiểm định hằng năm đối với hệ thống tiếp địa được lắp đặt ở nơi hiểm nguy. Kiểm định 2 năm 1 lần đối với hệ thống nối đất lắp đặt ở nơi ít nghiêm trọng.
Ngoài ra cũng cần rà soát đột xuất. lúc cần rà soát ngay ví như có tai nạn, sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn. Hoặc sau khi lắp đặt lại, tu tạo hệ thống tiếp địa, hay sửa chữa các Dự án khác gần đó có khả năng làm cho hỏng các phòng ban của hệ thống tiếp địa cũng cần kiểm định lại. đặc trưng, sau khi có thiên tai, bão, lụt, địa chấn, hỏa hoạn cần kiểm tra nhanh nhất có thể hệ thống nối đất thiết bị.